楼主  发表于: 2014-01-22 23:25
各位西门子大侠:我有一S7200(224)PLC,运行指示灯显示正常,但是输入输出指示灯均不亮,输入接口端外供DC24V正常,面板开关打在RUN时无法在线,而打在STOP时可以在线,请问是咋回事?
学无止境
sj198822
sj198822
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 636 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2025-01-11
查看sj198822的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-23 08:16
你看看PLC的端口是不是使用了其他的通讯模式,比如自由口通讯、modbus通讯和uss通讯等,如果使用了这些通讯,PLC的端口在程序运行的时候是连不上电脑的