請問前輩們
馬達細分 20bit
額定3000RPM
三菱FX3U 最高發脈波 100K/sec
假設我設定松下a5 一圈的脈波數為5000pls
plc 程式裡寫發脈波速度已設定 100k最高
但是速度還是太慢
這樣是不是只能犧牲精度?
調整a5內走一圈需要的脈波數5000降低
或者買能發出較高脈波的plc模塊??
謝謝
分享
188872719
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
723 点
下载积分:
545 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2012-10-10
最后登录:
2021-08-17
查看188872719的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-22 12:05
全看
|
小
中
大
我之前试也出现了这种问题,3UR 输出频率是10W,你要是想马达到达3000RPM,你得把每转改成2000
分享
188872719
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
723 点
下载积分:
545 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2012-10-10
最后登录:
2021-08-17
查看188872719的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-01-22 15:32
全看
|
小
中
大
理论上是的,但是每转2000个,对一般场合还是可以的。