楼主  发表于: 2014-01-21 09:20
威纶触摸屏讨论,不多说了,上几个文档
[ 此帖被三菱小初男在2014-02-10 10:04重新编辑 ]
附件: MT8100i与欧姆龙CP1H一屏两机的总线式连接示例.pdf (1766 K) 下载次数:822
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: Q03.i系列触摸屏画面垂直显示.pdf (735 K) 下载次数:441
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: Q11.如何将U盘上传的文档反编译成可编辑文档.pdf (430 K) 下载次数:518
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: Q14.MT8000以太网穿透通讯.pdf (519 K) 下载次数:459
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: Q26.如何通过EXCEL软件打开MT8000备份的csv格式文件.pdf (287 K) 下载次数:526
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
扑克脸的笑容
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 128 点
下载积分: 545 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-03-31
最后登录: 2016-01-06
查看扑克脸的笑容的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-31 16:34
请教大神,那个威纶通TK6070IP触摸屏USB下载不了啊!那个USB很松每次都提示检查USB下载线!驱动都没跳出来提示安装!!!
楼主留言:
一、离线仿真可以显示,下载到触摸屏,如果触摸屏与PLC没有通讯上,则关于PLC的地址的元器件不会显示  二、元件下面有两种类型的开关 位状态设置开关和位状态切换开关 ,你要清楚这两种开关的区别,一种带状态显示一种不带状态显示 三、每个状态所对应的图片和文字都是自己设置的,无显示可能是没有设置,检查对应开关的状态设置 四、三菱FX自带的编程口是RS422,在威纶通触摸屏软件上选择RS485 4W TK6070IP是COM2,通讯线连接 屏这边12345引脚对应PLC那边47123引脚