z19342272
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2012-09-14
最后登录: 2017-03-31
查看z19342272的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-20 10:26
图片:
图片:
要用12V控制380V,但是12V的继电器外壳写的都是260VAC/250VAC,没有一个写的是400V的,到底怎么回事??
选择两种型号,见图片.
HF41F比较贵,触点切换电压能达到400V.
一般的貌似也能用.............

到底里面有什么玄机啊 
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-22 20:20
楼主可以用固态继电器,我们俗称SSR。这个SSR就是典型的以弱电压控制强电压
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。