slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2025-03-31
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-01 18:56
请问用三菱的FX2N PLC怎么实现行程的控制?  我形成传感器用的是编码器,大家也知道编码器是通过y0 y1的高速计数来使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如说我在触摸屏里写入1000,意思是说让他向前移动1米及准确的停下来, 他怎么感知到呢? 我这边的位移驱动器用的是变频器驱动一台电机。网知道的高手告诉一下,谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5275 个
工控威望: 7500 点
下载积分: 160121 分
在线时间: 3213(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-04-03
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-02 08:54
编码器,是通过X0~X7来实现高速计数的。
计数跟位移成比例关系。
但计数值跟位移量的比值,还跟你的机械结构有关啊。
怎么对应,需要实测下。

程序怎么写,就要看实例学习了。