z19342272
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 140 点
下载积分: 770 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2012-09-14
最后登录: 2017-03-31
查看z19342272的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-19 22:20
所有的12VDC的继电器,上面标的都是260VAC(或者250VAC),这样表明触点电压只能是220VAC的,
要想控制380VAC的接触器, 用松乐的小的那种行吗?貌似大家都在用,我用了HH54P.估计能好点!!
现在准备用HF41F/12-HS,切换电压是400V,貌似小继电器中最大的了,但是价格高不少啊!!!
貌似很多人都用小松乐的那种控制380V的接触器!
大家给个建议啊!!
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-20 14:01
设计时和初次安装时都要全面考虑,编修时救急可断合容量110--120%,我的经验
吉圆电气 QQ751673698