pihailin
活到老学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2008-02-23
最后登录: 2024-11-09
查看pihailin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-18 07:49
各位师傅早上好。白光HAKKO v710c上传程序一定要进入系统设置吗?按系统键进入不了系统是什么原因?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-18 18:58
1、V710上载程序无需进入系统页面。
2、模式键被锁定的情况下,Sys+F1键无法进入系统页面。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-19 19:45
引用
引用第3楼pihailin于2014-01-19 19:33发表的  :
您好,我有两个V710C的屏,一个进入系统就能读出程序。另一个无法进入系统上传程序提示通讯错误。不进系统请问该如何操作呢?谢谢


既然一台能读出,那么说明操作步骤没有问题。

此时,应首先对那台不能读取的屏的通讯口做检测,在屏的系统菜单中的端口检测中检测MJ1口的RS232通讯,如果通讯失败,你将不能上传程序。

Good Luck~
楼主留言:
cvlsam  您好 请问V710C屏不进入系统状态如何读出程序?我有两个屏如果不进入系统都无法通信读出程序。其中一个进入系统STOP模式可以通信读出程序。另一个按系统按钮无法进入系统联机通信错误。该如何处理?谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-21 06:14
引用
引用第6楼咯啵白菜于2014-01-20 21:55发表的  :
白光HAKKO 的资料官网是那个喔


www.monitouch.com

不过要下载资料的话,你需要通过上述网站链接登录富士电机的FE Library。

Good Luck~