fxcfxc
不进则退
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-12-06
最后登录: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-17 20:37
三菱伺服控制器J3-100A  伺服电机HF-SP102   负载为链条传动(空载时手都可以拉动运转)
PLC直接发脉冲控制伺服
故障现象
运行时伺服电机走起来会有 走 --停顿--走。。。。。看上去就是行走不连贯(没有负载就是伺服电机带动链条运行)
后来将负载惯量比有7.0改为35,停顿的现象基本消失,现在的问题是伺服工作一会就报警AL50 请问有什么好的措施解决?
请问负载惯量比具体是怎么理解?
还有一些位置增益、速度增益怎么调?
为什么在自动调整模式下伺服自己调整不到最佳状态呢
谢谢。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-11-12
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-19 10:57
电机选小了
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训