楼主  发表于: 2014-01-16 11:33
现在比如说d600, 在触摸屏上最大设定值位32767,如何使用其他32位寄存器突破这个限制
zsfjn
zsfjn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2762 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2009-05-25
最后登录: 2024-12-15
查看zsfjn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-14 08:15
使用两个存储,比如d600和d602,D600的乘以10000,做为前5位,D602为后5位