楼主  发表于: 2014-01-15 16:02
 求大神指点:
      三个 CPU  型号:224XP  订货号:6ES7 214-2BD23-OXB8 ;上位机软件:组态王6.53  
      一台上位机监视上位机走的是什么协议还没有定;  另外 还有DCS 分别与三套PLC的DP模块通讯,走的是Profibus-DP协议;第一套200PLC系统除了IO模块外只能再配一个通讯模块了。
一下是俩套方案不知可行否:
      第一套方案:配置三个DP 模块 用来和DCS通讯,PLC做从站;再在第二套PLC另外加一个 以太网模块,用来和上位机通讯,但是上位机要求都可以采集到三套PLC的数据,不知可行否;
      第二套方案:由于cpu 有俩个通讯口,配置三个DP模块和DCS通讯之外,想用一块MPI通讯卡应该是CP5611和上位机通讯,现在不知道 最远的距离是多少呢;还有MPI接口怎么接线呢 应该三个MPI口串联吧;
      哪位大神有更好方案的,欢迎啊。
      
     
lqp2220
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2021-09-25
查看lqp2220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-22 16:22
我们公司做过一个项目,四个PLC 226的+四个扫描枪(RS232) + 一个摩莎8口串口卡(C168H/PCI +CBL-M62M9x8-100 )+上位机。

其中 8口串口卡可以软件定义每个口是485还是232的。我们就是定义4个口为485 ,用来连PLC。另4个口为232,连扫描枪。

供参考!
lqp2220
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2012-10-23
最后登录: 2021-09-25
查看lqp2220的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-22 16:24
忘了说下:上位机软件是我们自己用labview做的。