请问三菱2n 输入端按钮太多可以外部供电吗,如果可以,怎样接线?谢谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-16 12:56
        如果是触点(按钮)它本身就是无源负载,不需要消耗电能的,外部连接最多个,也没有关系。但是如果外部连接的是三线制的接近开关、光电开关等等作为输入,因为这些器件是需要消耗PLC有限的电源能量的,所以需要外置电源供电。
    实际上处于安全角度考虑,所有输入、输出都不能够直接取PLC的工作电源!一旦外部信号线短路极有可能造成PLC无法建立电源而停止工作,这个是致命的。
    外部电源供电的方法:(参考FX用户手册)
将输入端的com与外部电源参考点连接,取消PLC的24V端子连接而改到外部电源正端上。