张强123456.
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2022-03-21
查看张强123456.的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-28 09:13
我也是刚入门的新手 现在公司开发了新设备  望大虾门指点一二
控制要求如下:  
机台中间是一个圆形工作台,电机带动分角器控制   有8个方向  周围有8个工位  当按下启动按钮时  第一个工位运行(每个工位有1-4个气缸不等) 运行完成后,分角器动作一次。接着1号2号工位运行,运行完成后,分角器在动作。123号工位动作。依次类推,完成8个工位动作。当8个工位运行后,分角器动作后,8个工位就开始同时工作了,就进入全工位工作状态,依次循环。当其中任意一个气缸工作时报警,全机暂停在当前工作状态,消除报警后。在按启动按钮,机台接着工作。
   当按下停止按钮后,机台从第1个工位完成动作后,依次停止。最后完成8个工位全部停止。
  
   在下苦思良久没找到合适的方法,在此望高手们指点指点,在这里谢谢大家。
  
  采用的是FX-2N的PLC, 威纶人机,人机控制点动。工作方式有3种。点动控制,一次循环。全自动运行。
[ 此帖被张强123456.在2012-03-28 09:19重新编辑 ]
xiaoyan88
级别: 网络英雄
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
注册时间: 2009-01-06
最后登录: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 21:19
老手很多啊 个个都会搞 难怪搞工控的工资一天比一天少 人才太多了 工控工资低必须的