张强123456.
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2022-03-21
查看张强123456.的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-28 09:13
我也是刚入门的新手 现在公司开发了新设备  望大虾门指点一二
控制要求如下:  
机台中间是一个圆形工作台,电机带动分角器控制   有8个方向  周围有8个工位  当按下启动按钮时  第一个工位运行(每个工位有1-4个气缸不等) 运行完成后,分角器动作一次。接着1号2号工位运行,运行完成后,分角器在动作。123号工位动作。依次类推,完成8个工位动作。当8个工位运行后,分角器动作后,8个工位就开始同时工作了,就进入全工位工作状态,依次循环。当其中任意一个气缸工作时报警,全机暂停在当前工作状态,消除报警后。在按启动按钮,机台接着工作。
   当按下停止按钮后,机台从第1个工位完成动作后,依次停止。最后完成8个工位全部停止。
  
   在下苦思良久没找到合适的方法,在此望高手们指点指点,在这里谢谢大家。
  
  采用的是FX-2N的PLC, 威纶人机,人机控制点动。工作方式有3种。点动控制,一次循环。全自动运行。
[ 此帖被张强123456.在2012-03-28 09:19重新编辑 ]
zhouzikan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5065 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-09-15
查看zhouzikan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-02 13:15
我们工厂有类似设备,首先编好主控程序,然后用call指令分出八个子区,每个子区是独立的,每个区的开始条件是中心的旋转盘的动作信号,以第一个区的可靠信号做左位移,sftl指令,最后还要有清零动作,我们这的清零是手动的,清零的动作也是sftl指令,我们是用的三菱f940的屏,要注意,八个子区不但要受转盘控制,还要受第一区的可靠信号控制,还要监控每个动作是否做好了,只要有任何一个区没做好,则后面的区就不做了,即停机报警,。这个程序很好玩的!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(盗版猫) 热心助人
    zhouzikan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 5065 分
    在线时间: 138(小时)
    注册时间: 2012-03-01
    最后登录: 2024-09-15
    查看zhouzikan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-02 13:23
    噢,对了,这种机子如果要讲求效率和联动性的话,用步进指令好像不太行,我也是刚搞工控两年,个人意见哦!
    zhouzikan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 5065 分
    在线时间: 138(小时)
    注册时间: 2012-03-01
    最后登录: 2024-09-15
    查看zhouzikan的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-03 07:08
    真的吗?工控的前景这么堪忧吗?
    zhouzikan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 5065 分
    在线时间: 138(小时)
    注册时间: 2012-03-01
    最后登录: 2024-09-15
    查看zhouzikan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-03 14:27
    引用楼主的前一段,但在停止时不象楼主所说,应该是按停止是停止,按清零才是一步一步做完