博望侯1988
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 262 点
下载积分: 7820 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2012-12-28
最后登录: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-15 11:17
我这边有个系统,主机355kW,选的800/5的电流互感器,电流变送器的输入5~50A,输出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模拟量模块,标定为0~250,。假设系统现在正好是800A,那么此时模拟量转换过来的数字量是0吧?对电流变送器的标定不是很明白,尤其是通过电流互感器接入。我的设想:系统最大电流800A对应互感器二次侧5A,此时正好满足电流变送器的最小输入5A,那么自然对应最小输出4mA,反应到模拟量里面的数字量就是0,不晓得这样理解对不对?如果我想800A对应最大数字量250,是不是就要选择输入范围为0-5A的电流变送器?还请了解的朋友不吝赐教。
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-05-28
最后登录: 2020-07-29
查看成功学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-15 19:18
选0-5A变送器