全看
|
小
中
大
现手上有西门子SMART1000触摸屏和三菱FX3U-80MR PLC进行通讯,正常连线后,通电,刚开始触摸屏按钮反应迟钝,5分钟后按下按钮(画面上的)时,触摸屏会无反应,无法将屏上的信号传递给PLC,若在屏上加上时钟显示,几分钟后秒钟不走动,会定在那。。。请问各位大侠是啥原因?
[ 此帖被skylove180在2014-01-15 11:52重新编辑 ]
承接切断、包装、插针及其他非标机械设备QQ:594392509
分享
lubin5282
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
164 点
下载积分:
794 分
在线时间: 184(小时)
注册时间:
2010-05-04
最后登录:
2024-11-15
查看lubin5282的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-15 16:24
全看
|
小
中
大
通讯协议设置需要细微修改下。