一台自动上料机,因为停机有1年左右,现在重新开机,发现有个伺服马达反转,没有任何报警,是程序有问题还是硬件有问题?欧姆龙的PLC程序,如果从程序里修改怎么改呢?在此谢谢了
ydg2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 591 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2016-05-13
查看ydg2013的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-12 21:49
如果我从另外一台相同方向的机器上拷贝一个PLC程序下载进去,会不会解决?今天下班前刚碰到这问题,还没有来得及去试。
之前都是正常的,是什么原因导致这样反转的呢?
ydg2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 591 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2016-05-13
查看ydg2013的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-12 22:01
线路连接都是正常,也可以对换正反转信号线来解决吧?求教怎么从PLC更改呢?欧姆龙的
ydg2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 591 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2016-05-13
查看ydg2013的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-13 14:49
引用
引用第5楼mythic于2014-01-13 14:05发表的  :
停机一年可能是掉电导致内存参数异常,检查下或者内存参数初始化下

伺服驱动器上的输出u.v.w任意调换两项能否改变其方向?
ydg2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 591 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2016-05-13
查看ydg2013的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-14 08:56
谢谢各位大侠的指点,排查发现欧姆龙plc nc433模块坏了