楼主  发表于: 2014-01-12 19:34
我买了一个语音模块的设备,用Modbus通讯来控模块发音,这个模块地址设定11号功能码是6,比如主机:0B 06 00 01 00 01 19 60这是播放第一段声音,我现在触摸屏是富士UG430画面定义按钮,发现这个模块只能写,不能读,请问打家屏幕里面怎么定义按钮只发4X00001的命令,不要让它读,它一读就和模块通讯不上。
[ 此帖被我不是老板在2014-01-13 18:22重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-12 20:38
请详细描述:0B 06 00 01 00 01 19 60代表的意义~~

例如:站号,功能码,数据,校验等

在富士触摸屏中使用Modbus FRee,你无需考虑功能码与校验码。

Regards