楼主  发表于: 2014-01-11 19:20
在东北调试生产线 ,有变频柜和 PLC柜
工厂电源进变频柜  ,PLC柜的主电源来自变频柜
313C-2DP本身自带的I/O点有部分  控制变频柜的变频器(变频器端子控制)

昨天晚上工厂接通主电源  ,PLC柜子供电正常

今天早上,变频柜主断路器一送电, PLC突然起火冒烟。
现象是电源模块未坏 ,西门子DC5V RUN灯正常运行,SF灯红色(硬件故障)

PLC自带的I/O点 有部分能用

PLC能正常下载程序 ,下挂的3个DP从站也正常。

请大家分析下什么原因引起?
咨询西门子 ,西门子说可能变频柜的输入输出点可能与交流短路直接阴道PLC的I/O点造成冒烟  但我仔细排查线路 感觉无此可能。

2 工厂电压不稳定或零地线未做好。目前情况是甲方新工厂 ,主电情况可能不理想(还未经过电力局正式验收供电)
3另本人犯了个错误,PLC的主基板未接地。

请大家不吝赐教下可能原因


guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-12 07:52
未等电位连接并接地,屏蔽层形成电位差回路。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。