在东北调试生产线 ,有变频柜和 PLC柜
工厂电源进变频柜 ,PLC柜的主电源来自变频柜
313C-2DP本身自带的I/O点有部分 控制变频柜的变频器(变频器端子控制)
昨天晚上工厂接通主电源 ,PLC柜子供电正常
今天早上,变频柜主断路器一送电, PLC突然起火冒烟。
现象是电源模块未坏 ,西门子DC5V RUN灯正常运行,SF灯红色(硬件故障)
PLC自带的I/O点 有部分能用
PLC能正常下载程序 ,下挂的3个DP从站也正常。
请大家分析下什么原因引起?
咨询西门子 ,西门子说可能变频柜的输入输出点可能与交流短路直接阴道PLC的I/O点造成冒烟 但我仔细排查线路 感觉无此可能。
2 工厂电压不稳定或零地线未做好。目前情况是甲方新工厂 ,主电情况可能不理想(还未经过电力局正式验收供电)
3另本人犯了个错误,PLC的主基板未接地。
请大家不吝赐教下可能原因