coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-09 22:57
大家好!
我主板上有Q02HCPU,QX41,QY41P一共三个模块,在GX Works中编辑程序上传PLC后,在输入进行操作时,QX41输入模块相应输入指示灯工作(亮),但是输出模块QY41P输出模块相应指示灯去不亮,我更换了输出模块还是这样。程序也是很简单,在线监视时软件显示已经导通,我按照输出模块接线方式调试好几次都是输出模块上面的指示灯不亮,这是为什么啊?求解,我自己折腾了好几个小时,实在是无法调试出来,有知道的告诉下,谢啦~~
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-08-29
最后登录: 2024-11-15
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-10 08:26
IO地址分配问题 再检查下
www.mitsubishi-qd.com
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-08-29
最后登录: 2024-11-15
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-10 12:15
图片:
你按顺序的话常规写法应该  QX在前的话     Q系列都是16进制是  QX41  X0 -X1F  32个点的输入  QY41P 32点输出 往后排 Y20-Y3F
QY41在前的话 就是QY41 Y0-Y1F  QX41 X20-X3F   当然都是在不浪费点的情况下
3楼  发表于: 2014-01-10 12:24
图片:
三菱的IO分配你没弄明白  
4楼  发表于: 2014-01-15 14:38
引用
引用第12楼ap0904606于2014-01-15 13:37发表的  :
请问I/O分配的设置是自己手动输入设置的吗??

一般安装好后系统自动分配IO
www.mitsubishi-qd.com