用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教关于基恩士KV-1000按钮合上PLC上的输入点没反应怎么回事?
上一主题
下一主题
长毛猫猫
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
187 点
下载积分:
751 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2011-09-24
最后登录:
2013-07-19
查看长毛猫猫的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-27 20:49
全看
|
小
中
大
就是简单地输入X1(R0) 控制输出Y0(R500),X2(R1)控制输出Y1(R501),2个分开控制。PLC一通电合上X1的按钮PLC上的X1灯不亮,合上X2,X1跟X2的灯一起亮,2个输出也一起有输出,这是怎么回事?线跟程序都是没错的,这是X1的点烧了吗?
分享
chexuejun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
284 点
下载积分:
2655 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2009-05-22
最后登录:
2021-08-21
查看chexuejun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-28 10:44
全看
|
小
中
大
你直接用的cpu上的那几个点吗,换另外几个点试试,500-503高速输出点,是不是有影响,还有输入电压有没有选择错啊,他有个5V、24V的拨码开关,试试看
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教关于基恩士KV-1000按钮合上PLC上的输入点没反应怎么回事?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问