请教关于基恩士KV-1000按钮合上PLC上的输入点没反应怎么回事?
上一主题
下一主题
长毛猫猫
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
187 点
下载积分:
751 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2011-09-24
最后登录:
2013-07-19
查看长毛猫猫的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-27 20:49
全看
|
小
中
大
就是简单地输入X1(R0) 控制输出Y0(R500),X2(R1)控制输出Y1(R501),2个分开控制。PLC一通电合上X1的按钮PLC上的X1灯不亮,合上X2,X1跟X2的灯一起亮,2个输出也一起有输出,这是怎么回事?线跟程序都是没错的,这是X1的点烧了吗?
分享
果丁
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
163 个
工控威望:
1220 点
下载积分:
1385 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2011-09-14
最后登录:
2024-03-30
查看果丁的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-27 20:56
全看
|
小
中
大
请再检查一下接线是不是低电位输入,还有看看输入的COM端有没有接正极,没有形成回路当然就指示灯不亮啦!