cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2023-10-18
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-09 11:56
前日从淘宝入手一块FX2N-4AD-PT温度模块(真假另当别论),程序编好后,平均采样次数默认8次,上电触摸屏上显示各通道温度,刚开始温度上升到设定值60度,1.3通道一切正常,2号通道温度就有问题了,老是在0.5度到1度之间波动,一下子59.7,一下子又60.1,接触器就跳个没玩没了,就像PID一样,可我没用PID啊,我只是位式控制CMP比较了一下,我是控制燃烧器的,只能用位式控制,这样跳来去燃烧器没几下就坏掉了。于是乎把第二通道换到第四通道,问题依旧,这下可晕头了。后想到把采样次数放大到10次,可还是木有解决问题,能不能把平均采样次数再加大呢?我在网上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默认8次,我想请问,我这种问题要怎么解决,以及平均采样次数的设定有没有什么依据,大了有什么好处,又有什么坏处,反之又会怎么样?三菱公司的技术员说话也吞吞吐吐的,估计是个半桶水,所以发贴请教各位大大们,指点迷津,感激之!


               补充:2号通道,开始加热的时候,温度是先往下掉一点,再往上加一点,然后又往下掉一点,再往上加一点,就一直是这个样子,温度一点点的往上走,到设定温度的临界点,接触器总要跳那么个三四次。比PID还PID.
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-25 19:33
温控这块建议用继电器输出的温控表比较好,我觉得你用燃烧器的话要求应该不高。