三菱温控模块FX2N-4AD-PT温度乱跳!
上一主题
下一主题
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2024-12-09
查看cyh37017的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-01-09 11:56
全看
|
小
中
大
前日从淘宝入手一块FX2N-4AD-PT温度模块(真假另当别论),程序编好后,平均采样次数默认8次,上电触摸屏上显示各通道温度,刚开始温度上升到设定值60度,1.3通道一切正常,2号通道温度就有问题了,老是在0.5度到1度之间波动,一下子59.7,一下子又60.1,接触器就跳个没玩没了,就像PID一样,可我没用PID啊,我只是位式控制CMP比较了一下,我是控制燃烧器的,只能用位式控制,这样跳来去燃烧器没几下就坏掉了。于是乎把第二通道换到第四通道,问题依旧,这下可晕头了。后想到把采样次数放大到10次,可还是木有解决问题,能不能把平均采样次数再加大呢?我在网上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默认8次,我想请问,我这种问题要怎么解决,以及平均采样次数的设定有没有什么依据,大了有什么好处,又有什么坏处,反之又会怎么样?三菱公司的技术员说话也吞吞吐吐的,估计是个半桶水,所以发贴请教各位大大们,指点迷津,感激之!
补充:2号通道,开始加热的时候,温度是先往下掉一点,再往上加一点,然后又往下掉一点,再往上加一点,就一直是这个样子,温度一点点的往上走,到设定温度的临界点,接触器总要跳那么个三四次。比PID还PID.
分享
gongde.hui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
128 点
下载积分:
453 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-12-02
查看gongde.hui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-06 10:16
全看
|
小
中
大
最关键的问题是你所选的温度传感器不对,无论你是用热电偶还是热电阻,都要用隔离式的,用直接接触式的,外电干扰很大的