小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-08 08:31
图片:
大家来看看 当全部条件接通 m50动作 可是 为什么Y20没动作 很费解 求解释 谢谢
补充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不输出
在这里谢谢大家的热心,问题解决的,是多线圈的问题,因为我先试的手动都是正常的,所以没在意,我把手动的程序全删除了,自动现在可以了,确实是多线圈的问题!谢谢你们! 不过为什么手动可以,自动不行呢 通一个线圈 我设定了不能同时得电 不过问题解决了 我还是用抓换吧 谢谢了!
[ 此帖被小小一电工在2014-01-08 09:52重新编辑 ]
每天一点点
vitalityboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 223 点
下载积分: 5465 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2024-11-14
查看vitalityboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-05 16:29
你对比一下344行和556行,你不是前后矛盾吗。而且一个用的是Set指令另一个用的是Out指令,这样好象不能吧。