楼主  发表于: 2014-01-08 08:31
图片:
大家来看看 当全部条件接通 m50动作 可是 为什么Y20没动作 很费解 求解释 谢谢
补充:m8000接通 X26接通 C0=1接通 M50接通 但是Y20就是不输出
在这里谢谢大家的热心,问题解决的,是多线圈的问题,因为我先试的手动都是正常的,所以没在意,我把手动的程序全删除了,自动现在可以了,确实是多线圈的问题!谢谢你们! 不过为什么手动可以,自动不行呢 通一个线圈 我设定了不能同时得电 不过问题解决了 我还是用抓换吧 谢谢了!
[ 此帖被小小一电工在2014-01-08 09:52重新编辑 ]
每天一点点
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-08 15:56
思路和程序问题,你要完全理解上升沿,你可以把它分出来,另外写直接M50上升沿SETY20,这样对程序没有影响的。