编程线连接smart700ie的过程。。下面的是触摸屏与电脑的连接,希望有助于以后的初学者遇到问题看看。
最下面红色是我现在碰到的问题,解决不了。。。来无锡一定请客。呵呵

现在把我瞎猫碰个死耗子的过程直播一下,顺便请大神们解释问题
触摸屏设置里改成第一个选项

传送过程必须选择Transfer状态

这是软件连接界面,ppi,9600

传送--传输界面57600,com1

电脑端口,com1,57600.这为何与连接界面的9600不对应,只与传输对应?

   明明用的USB-PPI,为何要选择RS232-ppi

下面是传输过程,瞎猫碰个死耗子,成功了





  
  
还是请大神帮忙回答那两个问题
1,为何那一个端口和两个界面的波特率不一样?
2.用的USB-PPI编程线,为何要选择RS232-ppi?  

顺便送一个问题。哈哈
3,那个连接界面的  怎么知道站的地址是多少   ?难道是默认?




又来补充问几个问几个问题,台式机,一个plc200,cp243-1,普通网线,s7-200软件,实现电脑与这一个PLC的连接通讯下载程序?按照流程做了,前面百分之90都是对的,但最后换了网线来连接,就是不能通讯,下载程序?各种设置都修改了,还是不行,为嘛呢,在哪出错了哦?真的是各种设置都改了
[ 此帖被tonyszh在2014-01-15 15:19重新编辑 ]
toutianjian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 5067 点
下载积分: 66126 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-11-14
查看toutianjian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-13 15:21
又来补充问几个问几个问题,台式机,一个plc200,cp243-1,普通网线,s7-200软件,实现电脑与这一个PLC的连接通讯下载程序?按照流程做了,前面百分之90都是对的,但最后换了网线来连接,就是不能通讯,下载程序?各种设置都修改了,还是不行,为嘛呢,在哪出错了哦?
  plc200,cp243-1  这个模块是不能上传下载程序的哟!这个模块可以做OPC通讯。好好查一下他的说明吧!
楼主留言:
谢谢了,网上好多说可以,而且带的资料也有这个通讯,但是我还是再看看关于OPC的把
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(tonyszh)
    toutianjian
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 5067 点
    下载积分: 66126 分
    在线时间: 364(小时)
    注册时间: 2008-03-20
    最后登录: 2024-11-14
    查看toutianjian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-13 20:40
    图片:
    图片:
    BCNet-S7PPI 为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络化监控和生产管理)而设计,用于西门子S7200控制系统设备的远程以太网数据采集,采用BCNet-S7PPI可以轻松构建大规模生产管理系统。支持西门子S7以太网通讯驱动,包括Microwin编程软件、PC Access(S7200 OPC服务器)等。S7200,S7300以太网通讯处理器BCNet-S7PPI/MPI,用于西门子S7200,S7300PLC程序下载,联网通讯,远程监控。图片所示,可以直接用网线连接电脑进行上传下载程序。
    楼主留言:
    仁兄好强大呀,我会好好学习的,谢了