kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-27 16:13
图片:
本人一向是用外国的工控产品,,近期看到家园里的好多控友提议用台达,要支持国货。。。本人就抱着满腔热血去拥护下自己国家的品牌。。刚好有个项目,就买了一台达B07S415屏,,其中要用到宏指令的功能。。(((屏的两个通信口分别接两台MODBUS从站,让COM1的从站和COM2的从站里面的内部寄存器互相影射。。。)))本人不懂就向上海总部请教,,后来就联络到地方广州台达技术服务部,,,他们就说好简单,,好简单。。。。那恕本人愚蠢发个简单的程序过来参考下。。。。再后来他们就发了张截图给我。不是程序,,,我非常用力看了半天也看不出是什么来的。。。。那位控友能看出来就指点下。。。。。。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2024-06-25
查看up116的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-27 19:35
楼主你发的图片不清楚,麻烦发张清楚的大家看一下
千帆过尽,方知其味
up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2024-06-25
查看up116的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-27 19:49
你可以试一下用宏里面的赋值操作让两台从站交换数据
千帆过尽,方知其味
up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2024-06-25
查看up116的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-27 19:50
写在背景宏里面
千帆过尽,方知其味
up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2024-06-25
查看up116的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-27 19:52
不知道你所指的映射具体是怎样
千帆过尽,方知其味
up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2024-06-25
查看up116的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-27 20:18
楼主休息了?如果数据传输实时性高可以写到Clock宏里面

格式:({Base_Port}2@PLC_Dm) = ({Base_Port}1@PLC_Dn)
            ({Base_Port}1@PLC_Dm) = ({Base_Port}2@PLC_Dn)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(songzuolei) 热心助人
  • 下载积分:+2(zhangli019)
  • 下载积分:+5(kyy80) 热心助人
  • 千帆过尽,方知其味
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7304 分
    在线时间: 488(小时)
    注册时间: 2009-03-20
    最后登录: 2024-06-25
    查看up116的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-28 10:28
    楼主,你可以把PLC和MODBUS设备采用RS485通过屏的COM2连接,设定不同的站号,再在Clock宏里面互相交换数据
    我今天在外施工,忙完写程序给你,你先自己试一下
    千帆过尽,方知其味