引用
引用楼主lxm6724576于2014-01-05 14:38发表的 如何实现PLC均匀分配程序 :
程序要求:
有六条线体,分别为①号线、②号线、③号线、④号线、⑤号线、⑥号线。 根本线体开启和关闭多少,来进行分配计数量。 以下为相应关系。6路对应6个寄存器,每个寄存器内预存数据为0;
每一路有输入信号时其对应的寄存器与临时寄存器相加求和;
根据临时寄存器内数据大小0~6,分别分配给有输入的线体。 序号 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | = | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
X0为线体①的开关 D0为线体①的计数量X1为线体②的开关 D1为线体②的计数量.......
Q
SM400
--||-----------------------------[BKRST M0 K8]
|--------------------------[FMOV K0 D0 K6]
X0
--||-----------------------------(M0)
|--------------------------[SUM K2M0 D5]
X1
--||-----------------------------(M1)
|--------------------------[SUM K2M0 D4]
X2
--||-----------------------------(M2)
|--------------------------[SUM K2M0 D3]
X3
--||-----------------------------(M3)
|--------------------------[SUM K2M0 D2]
X4
--||-----------------------------(M4)
|--------------------------[SUM K2M0 D1]
X5
--||-----------------------------(M5)
|--------------------------[SUM K2M0 D0]