用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教J2S驱动器问题
上一主题
下一主题
luohainan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
201 点
下载积分:
626 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2009-07-23
最后登录:
2024-10-12
查看luohainan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-01-03 20:15
全看
|
小
中
大
我用三菱J2S驱动器的时候.UVW输出线跟马达之间断开或者是缺相,在位置控制模式下运行马达,马达当然不会动作,但是伺服也不会报警,,请问在这种情况下怎么样才能够让伺服产生报警信号呢,或者有没有参数可以设定?
分享
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
367 个
工控威望:
2014 点
下载积分:
3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2013-11-16
最后登录:
2024-08-28
查看cd_looper的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-16 21:14
全看
|
小
中
大
三菱的也报警吧,一般应该报AL52,J3的肯定会报,J3之前的不确定,坐等大虾答案
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请教J2S驱动器问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问