同一样一个物体,一套欧姆龙E5CZ的温控仪,测出的温度为180度,一套RKC的C-100温控仪,测出的温度为150度,热电偶为k型,更换温控仪用的是同一根热电偶。请问,这是什么原因?
mornzhao
阿林
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2014-01-14
最后登录: 2015-01-04
查看mornzhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-21 16:37
温控器感温棒的输入编号是否写错,