同一样一个物体,一套欧姆龙E5CZ的温控仪,测出的温度为180度,一套RKC的C-100温控仪,测出的温度为150度,热电偶为k型,更换温控仪用的是同一根热电偶。请问,这是什么原因?
314674376
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 104 点
下载积分: 300 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2010-11-15
最后登录: 2024-11-09
查看314674376的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-31 12:55
热电偶型号和仪表里面的设定不一致