西门庆200的PLC,我没有把MB0~13设为断电保持区,为什么把拨码开关从STOP拨到RUN后M0.0还会保持上次断电前的状态啊
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4283 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-24
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-01 16:06
MB0~MB13默认为永久存储区。

Good Luck~
楼主留言:
请教C大:可不可以把MB0~13设为非断电保持用??如果不可以,那是不是需要写程序让PLC每次运行前对MB0~13进行初始化??