楼主  发表于: 2014-01-01 16:04
西门庆200的PLC,我没有把MB0~13设为断电保持区,为什么把拨码开关从STOP拨到RUN后M0.0还会保持上次断电前的状态啊
haipingyuer
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2016-04-26
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-02 22:42
一楼正解,可以用SM0.1上电复位掉