qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-01 15:53
图片:
图片:
YZRDW系列起重用涡流制动绕线转子双速三相异步电动机。铭牌上是8/4极 30KW  定子接法YY/△,我想咨询的是YY/△接法是不是在8极时短接4极,与接线图相符。公司买的新电机,没有接线图,我在网上找的接线图。

电机的额定电压是380V,实际测量是386V,从低速到高速的加速过程中压降到350左右,而后电压会慢慢恢复正常,电机25平方毫米的铜线,距箱变200米,箱变的输出电压也是386V,起重机用的电机,频繁启动,电机的高速烧坏了,是否是电压过低造成的?接触器是起保停的,偶尔会因为换速时电压低而跳开,同一起重机还有两台安川变频器,也会在该电机换速时,出现UV1,而故障保护
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2017-06-09
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-01 19:36
既然有变频器干嘛还要多速电机,直接用变频器的多段速不就行了吗?电机需要外加制动的,