qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-01 15:53
图片:
图片:
YZRDW系列起重用涡流制动绕线转子双速三相异步电动机。铭牌上是8/4极 30KW  定子接法YY/△,我想咨询的是YY/△接法是不是在8极时短接4极,与接线图相符。公司买的新电机,没有接线图,我在网上找的接线图。

电机的额定电压是380V,实际测量是386V,从低速到高速的加速过程中压降到350左右,而后电压会慢慢恢复正常,电机25平方毫米的铜线,距箱变200米,箱变的输出电压也是386V,起重机用的电机,频繁启动,电机的高速烧坏了,是否是电压过低造成的?接触器是起保停的,偶尔会因为换速时电压低而跳开,同一起重机还有两台安川变频器,也会在该电机换速时,出现UV1,而故障保护
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-02 09:59
变频器虽然可以降低电机转速,但不能增加扭距。双速三相异步电动机在降低转速的同时也增加了输出的扭距,在某些要求高速小扭距、低速大扭距的机械上(恒功率),变频器是发挥不了作用的。
所以在不使用双速电动机时就需用变速箱来解决恒功率的要求。双速电动机简化了对变速箱的要求。这需要机械设计做综合考虑。
变频器有它的优势,也有它的局限性。就像单片机顶替不了PLC,PLC也顶替不了单片机,各自有存在的空间。

搞电气控制千万不以为电控是万能的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(李小响) 感谢分享!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。