1208qqcom
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 195 点
下载积分: 3537 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2014-01-12
查看1208qqcom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-30 21:47
请问师傅们西门子程序中的数据块是分配给外部设备的,那它们是怎么一个对应关系,就是他是怎么把一段数据 DB120到DB140分配给一个设备,是在硬件组态就已经弄好了么?我怎么能找到和修改它们呢,谢谢解答
liang333444
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2011-09-21
最后登录: 2024-11-20
查看liang333444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-26 11:22
与外部设备连接一般都是通讯,你看看硬件里通讯的地址然后就可以找到了。。。