各位老师:
    我单位新购了奥迈切粒机一台。控制启动部分使用的11KW安川A1000变频器。昨天出现了一个问题,就是用触摸屏控制启动停止时,只有输入频率显示,但是输出始终为0.机器在使用,以前控制很正常,昨天突然就是这样子了。
我电话问服务热线,他说输出模块坏了,很热心的推荐了变频器维修厂家。
今天我重新鼓捣,把启动短接一下,就能启动起来,且有输出频率。不知道是什么原因啊。干了半天,自己好了。不知道什么原因啊。
求高手指点。
   屏使用的是西门子触屏,PLC是西门子300系列。控制0——10V,
qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-08-25
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-01 16:14
通讯线路,PLC模拟量接触的不好,你直接把变频器的启动短接了,能正常工作,就说明变频器是好的,变频器没有所谓的输出模块,就是IGBT,电容之类的,西门子有模拟量输出模块