用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
安川变频器A1000问题
上一主题
下一主题
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
468 点
下载积分:
1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-12-30 21:42
全看
|
小
中
大
各位老师:
我单位新购了奥迈切粒机一台。控制启动部分使用的11KW安川A1000变频器。昨天出现了一个问题,就是用触摸屏控制启动停止时,只有输入频率显示,但是输出始终为0.机器在使用,以前控制很正常,昨天突然就是这样子了。
我电话问服务热线,他说输出模块坏了,很热心的推荐了变频器维修厂家。
今天我重新鼓捣,把启动短接一下,就能启动起来,且有输出频率。不知道是什么原因啊。干了半天,自己好了。不知道什么原因啊。
求高手指点。
屏使用的是西门子触屏,PLC是西门子300系列。控制0——10V,
分享
chengang8812
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
149 点
下载积分:
948 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2013-09-18
最后登录:
2024-04-29
查看chengang8812的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-01 19:32
全看
|
小
中
大
PLC没有CPU模块数字量输出,所以没有启动命令,造成了变频器不运转,模拟量模块没有问题
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
安川变频器A1000问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问