zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-30 21:42
各位老师:
    我单位新购了奥迈切粒机一台。控制启动部分使用的11KW安川A1000变频器。昨天出现了一个问题,就是用触摸屏控制启动停止时,只有输入频率显示,但是输出始终为0.机器在使用,以前控制很正常,昨天突然就是这样子了。
我电话问服务热线,他说输出模块坏了,很热心的推荐了变频器维修厂家。
今天我重新鼓捣,把启动短接一下,就能启动起来,且有输出频率。不知道是什么原因啊。干了半天,自己好了。不知道什么原因啊。
求高手指点。
   屏使用的是西门子触屏,PLC是西门子300系列。控制0——10V,
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2011-10-24
最后登录: 2017-02-10
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-01 20:27
感谢2位楼上的师傅!!!
原因我没有找出来,现在又能正常开始工作了。我猜测是干扰造成的!!!