其实应该是不正转

程序没问题,只是整理了一下接线,编码器重新接了一下

居然只有一个方向了,Q0.0脉冲输出,Q0.2方向,Q0.2有输出
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-30 13:04
PLC到伺服驱动器的线没动过,查过没问题。

现在只能怀疑伺服驱动器的插头有问题了,再不成只能换伺服驱动看看,

大家有没有碰到过伺服驱动器接头(50针这种小插头)接触不良?
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-31 10:35
换了个驱动器,居然转都不转,只能说换的也是不行(早就发现不行,叫仓库拿去换,可是没有去换)
只能等换回来了再试了,反正这台机其实只需要一个方向,

安川的东西,质量应该是不错的呀
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-02 14:27
换了套1.8KW的上去,OK,能正能反,
TMD,只能说明驱动器SIGN信号输入有问题

另外,安川伺服驱动器同一系例的,1.8KW的驱动器带0.8KW的电机有问题不? 拆电机好麻烦.