三菱变频器用数字万能表检测输入是390v为什么输出是280v,呢请各位师傅指点一下
武杰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 361 点
下载积分: 919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2007-08-29
最后登录: 2022-01-08
查看武杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 19:39
变频器的输出电压不能用万用表测量,因为万用表的电压测量使用50Hz交流电的标准设计的,而变频器的输出早已偏离50Hz