楼主  发表于: 2013-12-26 15:03
人机界面没有了。所以使用电脑往PLC往数据寄存器D130-D140强制数据,PLC一掉电数据就变了。我看到这款PLC好像没有电池灯,以前是好的,最近PLC掉电数据就会变(但不是变成0 变为最早的数据)。是不是PLC坏了。
[ 此帖被百度在2013-12-26 20:04重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-26 16:30
士林我用过一次,早就忘了。