楼主  发表于: 2013-12-25 23:53
[upload=1]各位大侠,本人刚接触松下PLC,公司有台设备是松下PLC PR-X C60T控制的,现在要进行设备改造,由于输入输出点不够了,加了个I/O扩展模块PR-X E16T,可现在不知道扩展模块的输入输出地址是怎么分配的,原PLC输出地址最后用到了Y1D,求大侠告知 [upload=1] [upload=1][upload=1][upload=1][upload=1][upload=1]
旋律
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 182 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2022-03-12
查看旋律的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-26 12:43
接上LED有指示,现就是找不到I/O编程地址
旋律
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 182 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2022-03-12
查看旋律的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-26 13:07
引用
引用第2楼znz43于2013-12-26 11:32发表的  :
FP-X E16 在 FP-X C60 右边第一个, X300-X307,Y300-Y307

谢谢楼上的了、、刚去试了下,的确是X300开始的