用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
Wincc 6.2 runtime
上一主题
下一主题
ashore07
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
110 个
工控威望:
292 点
下载积分:
841 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-12-21
查看ashore07的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-03-27 05:00
全看
|
小
中
大
Wincc 6.2 runtime 需要单独安装么?
安装好后 一直提示Wincc 6.2 runtime 没有授权?
但是安装包里面没有 Wincc 6.2 runtime 啊。。。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6777 个
工控威望:
38380 点
下载积分:
4243 分
在线时间: 9538(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-23
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-27 08:59
全看
|
小
中
大
Wincc授权分为组态授权,与运行授权。
组态授权包含了运行授权,如果授予组态授权后,无需单独赋予运行授权。
运行授权,只能运行不能进行组态,因此常常被用于客户端,或者操作员站。
所有的授权都有变量数的限制,因此授权变量数应大于变量管理器中实际占用的变量。
Wincc软件不区分运行版与组态版,仅以授权来区别。
Regards
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(ashore07) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
Wincc 6.2 runtime
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问