旋律
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 182 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2022-03-12
查看旋律的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 23:39
各位大侠,一个三菱QD75与伺服放大器MR-J2S构建的伺服绝对位置系统,把伺服放大器的主电源断开(控制电源有电)的情况下,用手移动伺旋转服马达,触摸屏上能显示伺服马达的当前位置嘛?是否会随着手动旋转马达变化当前位置值?
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-10-23
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-25 09:30
可读取伺服驱动器上脉冲输出信号。