lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 22:31



刚开始时送电是这样的状态。





按下面板的Hand on 出现这个画面。





然后打算恢复出厂设置,查到了一个这个资料,按照操作后,出现了故障代码A68




    

这是故障代码A68



大家看我想面板操作,让变频器启动,拖动电机,网上下载的都是英文手册,面板里也是英文菜单,这一捣鼓,出来一个故障代码,复位不了,怎么回事,我怎么才能把它复位了,然后怎么设置才能面板启动变频器?

请大家指教。谢谢
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-28 16:14
引用
引用第11楼aaweihua于2013-12-25 20:57发表的  :
看外形像丹佛斯F300系列,若是要启用面板控制,需把参数0-40,0-41设置为1,丹佛斯变频器默认设置为远程控制(外部控制)状态。LCP控制面板有中文的,但需要另外定制

图形面板都是一样的,没有中文选项那是变频器内置软件版本不够高,06版本及以上的软件都能设置成中文,用面板启动,需要在无任何报警的情况下按下“Hand ON”键,然后通过上、下箭头键进行频率递增或递减。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-28 16:16
中文说明书网上一大把,楼主说没有?