lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 22:31



刚开始时送电是这样的状态。





按下面板的Hand on 出现这个画面。





然后打算恢复出厂设置,查到了一个这个资料,按照操作后,出现了故障代码A68




    

这是故障代码A68



大家看我想面板操作,让变频器启动,拖动电机,网上下载的都是英文手册,面板里也是英文菜单,这一捣鼓,出来一个故障代码,复位不了,怎么回事,我怎么才能把它复位了,然后怎么设置才能面板启动变频器?

请大家指教。谢谢
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-25 09:01
试过复位不了啊,断电一晚上了,今天早上送电,按下 RESET (故障复位),还是不行
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-25 09:16
1.端子12和37短接后,按下Reset后,可以复位了,但是拆下这个线后,送电还是提示A68,这是怎么回事?之前没接这个短接线的时候,送电也不提示A68的。
2.故障复位了打算用面板启动一下变频器,现在也启动不了怎么回事?如何用面板启动变频器呢,按下Hand on,启动不了变频器现在。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-25 09:20




现在的变频器是这个状态,12和37短接后,没有故障了。如何用面板启动变频器?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-25 10:42
没有中文的选项,这个看了。从07直接跳到20,中文应该设定成10,但是没有10这个数值。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-25 13:20
嗯,短接线已经连接上了,报警消除,如何让变频器面板启动起来?