boshi429
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 451 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-12-24
最后登录: 2019-07-23
查看boshi429的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-24 22:27
我的编写是 CMP K1 C0 M1  请问 K1 到底是什么意思 M1 是输出中间继电器么 C0我设置的是个计数器 这样的用法对不对 为什么我在线仿真的时候没有反应 求教如何论坛贴图
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-15 09:23
对于比较指令,推荐使用接点比较指令。用法更简单
LD= K1 C0        K1=C0时接通
LD> K1 C0        K1>C0时接通
LD< K1 C0        K1<C0时接通
LD>=  K1 C0     K1>=C0时接通
LD<=  K1 C0     K1<=C0时接通
LD<>  K1 C0      K1不等于C0时接通
[ 此帖被hxl202319在2014-01-15 10:53重新编辑 ]
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-09-21
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-15 10:53
软控?啥意思?公司名吗?
签名无效了,麻雀不见了!