楼主  发表于: 2013-12-24 19:49
各位大神,现在在做一个工程遇到了个问题,就是用绝对定位时,用软件监测PLC发送的脉冲不准!相差几百个脉冲,找出的问题是干扰引起的,我知道的抗干扰方法都试过了还是不行,搞了一个星期了,还一样!现请教下各位大神有什么方法没?或者换种不怕干扰的控制方法,只要能解决问题就行!
虚心求教…
yanzaihong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 620 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-12-13
最后登录: 2018-10-13
查看yanzaihong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-29 18:59
前些日子也遇到过同楼主的问题,屏蔽问题确实是个很严谨的活,请参考下伺服电机书中介绍关于干扰屏蔽的内容,做好屏蔽措施。
yanzaihong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 620 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2013-12-13
最后登录: 2018-10-13
查看yanzaihong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-29 19:02
引用
引用第5楼hgmgwe于2013-12-27 00:30发表的  :
检查一下直流电源看看 伺服的启动电流比较大是平常的6倍 直流电源稳定性不好的话出现这样的问题。我碰到这样的问题找了好久, 什么加滤波器 加抗干扰磁环等等。最后把明伟电源换成keyence 的问题解决,



前段时间也用的是keyence 的PLC,配的是松下的伺服,在大电流的环境下也还是敌不过电磁辐射的干扰呀,最后全部系统给罩了铁壳,问题解决了。